xhttpr 08.05.2010 в 20:23 → Фотоотчет моего ремонта
xhttpr Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 6 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Подольск Сообщений: 39
Ну, наконец-то, свершилось! :)

Фотоотчет ремонта моей комнаты тут:
http://renovation.irregularverbs.ru/

Принимаются поздравления и конструктивная критика/замечания :)
alex5237 08.05.2010 в 23:57
alex5237 → Добрый админ
Группа: Администратор В сервисе: 7 лет 8 месяцев Откуда: Россия - Москва Сообщений: 229
xhttpr, мне очень понравился ваш ремонт, поздравляю :drinks: Может опишите с какими проблемами столкнулись? ;)
xhttpr 09.05.2010 в 12:58
xhttpr Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 6 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Подольск Сообщений: 39
alex5237 @ 2010-05-08 23:57:37 [«]

xhttpr, мне очень понравился ваш ремонт, поздравляю :drinks: Может опишите с какими проблемами столкнулись? ;)


В целом все ок - строители попались на редкость адекватные. В паре моментов я считаю, что сделал ошибку:

1. надо было составить электропроект и отдать делать электрику специальному человеку, поставить диф-узо автомат и т.п. - это вышло бы не намного дороже.

2. Если соседи сверху затопят, то звукоизолирующий материал намокнет, станет тяжелым - потолок просто не выдержит - нужно было предусмотреть какую-то систему водотвода от стыков между плитами, т.е. чтобы в случае такой ситуации аварии вода стекала по стене, а не распространялась "вглубь" потолка - в этом случае пострадала бы только стена. Но уже поздно :) На следующей неделе планирую встретиться с юристом по этому вопросу - т.е. чтобы заранее знать, что нужно будет делать в такой ситуации, чтобы соседи не ускользнули от своей ответственности если решаться меня затопить :)

Если подскажете еще какие-то моменты - будет здорово :) т.к. предстоит еще ремонт в другой квартире.

Всех с праздником! :drinks:
xhttpr 16.05.2010 в 0:38
xhttpr Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 6 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Подольск Сообщений: 39
... вот кстати и первые проблемы :) - ламинат около двери стал немного "хлюпать". Хорошо, что еще заказанный шкаф не успели привезли. Отчего такое может быть?
dozer_07 19.05.2010 в 13:43
dozer_07 Новичок
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 7 месяцев Откуда: Россия - Анапа Сообщений: 27
xhttpr @ 2010-05-16 00:38:43 [«]

... вот кстати и первые проблемы :) - ламинат около двери стал немного "хлюпать". Хорошо, что еще заказанный шкаф не успели привезли. Отчего такое может быть?


а на что стелили ламинат? может не убрали неровности пола? либо где то отошли соединения. Воду не разливали? Выпуклостей нету? Если можете- сфотографируйте место детально, заочно сложно сказать.
Storosh 20.05.2010 в 0:11
Storosh Завсегдатай
Группа: Строитель В сервисе: 7 лет 1 месяц Откуда: Россия - Липецк Сообщений: 348
Здорово. И искусственный камень применен.
uzlab 20.05.2010 в 23:26
uzlab Новичок
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 8 месяцев Откуда: Россия Сообщений: 34
В целом все ок - строители попались на редкость адекватные. В паре моментов я считаю, что сделал ошибку:

1. надо было составить электропроект и отдать делать электрику специальному человеку, поставить диф-узо автомат и т.п. - это вышло бы не намного дороже.


По фото могу сказать, что это была основная ошибка. Надо бы заглянуть в эл.щит со снятой крышкой и в распред. коробки - думаю там тоже есть интересные моменты.
Конструктивно:
1.Провод типа ПУНП(ПБПП) желательно хотя бы ВВГ;
2.Нет заземляющей жилы (или её не видно);
3.Прокладка проводки за потолками из ГКЛ должна быть в рукаве и закреплена;
4.Трассы желательно прокладывать параллельно строительным конструкциям.
С электриком вышло бы наверное значительно дороже, но намного надежнее и вероятно удобнее в эксплуатации.:mda:
net566 21.05.2010 в 0:35
net566 Новичок
Группа: Строитель В сервисе: 7 лет 2 месяца Откуда: Россия - Москва Сообщений: 7
Правильный выбор чистовых материалов определяет определенный стиль,а ламинат от водички скрепит,если есть зазор 1 см.от стены,то отойдет,или стяжка касая, то придется прыгать до следующего ремонта.:good:
sonis67 21.05.2010 в 9:25
sonis67 Новичок
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 7 месяцев Откуда: Россия - Москва Сообщений: 13
хорошо получилось, телефон рабочих не дадите?
xhttpr 21.05.2010 в 15:53
xhttpr Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 6 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Подольск Сообщений: 39
dozer_07 @ 2010-05-19 13:43:50 [«]

а на что стелили ламинат? может не убрали неровности пола? либо где то отошли соединения. Воду не разливали? Выпуклостей нету?


выровняли пол (есть на фотках), потом пробка, потом ламинат, воду не разливали :)


uzlab @ 2010-05-20 23:26:08 [«]

Конструктивно:
1.Провод типа ПУНП(ПБПП) желательно хотя бы ВВГ;
2.Нет заземляющей жилы (или её не видно);
3.Прокладка проводки за потолками из ГКЛ должна быть в рукаве и закреплена;
4.Трассы желательно прокладывать параллельно строительным конструкциям.
С электриком вышло бы наверное значительно дороже, но намного надежнее и вероятно удобнее в эксплуатации.:mda:


1. да, судя по накладным, тип провода именно такой. А почему нужно было использовать ВВГ? Можете объяснить? Я перед ремонтом купил себе книжку про электрику, но не осилил ее :) кроме основных моментов
2. да, заземления нет, но его вроде как и изначально не было. А нужно было делать все таки?
4. Все параллельно кроме тех, что на потолке (там есть и под 45).

К сожалению, про специального человека по электрике это я уже поздно подумал :(


sonis67 @ 2010-05-21 09:25:05 [«]

хорошо получилось, телефон рабочих не дадите?


ну, пока получилось не очень хорошо :) ремонт мой оказывается еще не закончен и радоваться рано :( Доложил новые фотки и комментарии к ним в фотоотчет:
http://renovation.irregularverbs.ru/
(внизу страницы)

продолжение следует ...
uzlab 21.05.2010 в 23:51
uzlab Новичок
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 8 месяцев Откуда: Россия Сообщений: 34
ВВГ в отличие от ПУНП имеет вдвое больший срок службы(30лет), нормальную с точки зрения электртрической прочности изоляцию( минимум 660 вольт, а не предельные 250), более стоек к механическим повреждениям (слой изоляции толще). Различные типы (ВВГнг , ВВГнг-LS и т.д.) обладают пониженной горючестью и пониженным ядовитым дымовыделением и изготавливаются по более жестким требованиям. К применению в строительстве (сейчас не вспомню документ) ПУНПы не разрешены.
На первый взгляд все это неважно, но в наших сетях более 250 вольт не редкость (а запаса уже нет и срок службы снижается), да и от замыканий и перегрузки никто не застрахован, а тут еще обильный ядовитый дым, да возможность гореть пучками.
Гофрорукав не позволяет распространяться горению -он самозатухающий.
Где нет заземления можно сделать зануление (у меня наверняка найдутся оппоненты). Оно позволит убрать напряжение с металлических корпусов электрооборудования, УЗО будет срабатывать корректнее.
Вообще-то работать все будет, если качественно сделаны соединения в распределительных коробках и правильно подобраны аппараты защиты.
P.S. Мне б на ваш распред щит взглянуть и узнать сечения проводов по документам.
xhttpr 25.05.2010 в 20:55
xhttpr Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 6 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Подольск Сообщений: 39
uzlab @ 2010-05-21 23:51:38 [«]

...

P.S. Мне б на ваш распред щит взглянуть и узнать сечения проводов по документам.


Спасибо :drinks: за развернутый ответ. В следующий раз обязательно учту. Я могу сфоткать щит, но что вы там хотите увидеть? :)
marce 25.05.2010 в 23:17
marce Новичок
Группа: Строитель В сервисе: 7 лет 5 месяцев Откуда: Россия - Санкт-Петербург Сообщений: 13
Грамотно!:)
uzlab 26.05.2010 в 0:10
uzlab Новичок
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 8 месяцев Откуда: Россия Сообщений: 34
Внешний вид щита меня не очень интерисует. Надо открыть дверцу и сфоткать так, чтобы было разборчиво видно надписи на автоматах и др. защитной аппаратуре. Еще необходимо знать сечения проводов (бирки от бухт, товарные чеки, накладные и т.д.); бывает марка провода нанесена на наружней поверхности кабеля. Я надеюсь вы запомнили в каких местах у вас сделали распред. коробки, зарисуйте для себя - возможно пригодится если возникнут проблемы.
xhttpr 08.06.2010 в 13:21
xhttpr Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 6 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Подольск Сообщений: 39
uzlab @ 2010-05-26 00:10:19 [«]

Внешний вид щита меня не очень интерисует. Надо открыть дверцу и сфоткать так, чтобы было разборчиво видно надписи на автоматах и др. защитной аппаратуре. Еще необходимо знать сечения проводов (бирки от бухт, товарные чеки, накладные и т.д.); бывает марка провода нанесена на наружней поверхности кабеля. Я надеюсь вы запомнили в каких местах у вас сделали распред. коробки, зарисуйте для себя - возможно пригодится если возникнут проблемы.


















судя по накладным использовался
Провод ПУГНП 2*2,5 (20 м.)
ПУГНП 2x2,5 м. 50