midav1 27.08.2011 в 14:24 → Устанить промерзание кровельного перекрытия.
midav1 Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 5 лет 4 месяца Сообщений: 2
Моя проблема такова: в прошлом году мне построили дачный домик из кирпича мансардного типа. Строители, как полагается, при монтаже утеплённой кровли, уложили изнутри пароизоляцию, два слоя минваты "Изовер", сверху - ветроизоляцию (Изоспан В), затем шаговую обрешетку и металлочерепицу со всеми планками и коньком. Вроде всё как полагается, но зимой потолок промёрз насквозь, вутри появился "куржак", который от перепадов температур то таял, то вновь появлялся. Снаружи образовался толстый слой льда. Если здесь есть специалисты, помогите советом, как справиться с этой проблемой?
valerii_e76 27.08.2011 в 20:34
valerii_e76 Постоялец
Группа: Строитель В сервисе: 5 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Сходня Сообщений: 164
Необходимая толщина утеплителя 200 мм, а у Вас?
midav1 28.08.2011 в 5:52
midav1 Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 5 лет 4 месяца Сообщений: 2
У меня - 100 мм, но ведь 100мм и по проекту! Кроме того, все соседние дома имеют сендвич -100мм., и у них ничего не промерзает.
valerii_e76 28.08.2011 в 13:59
valerii_e76 Постоялец
Группа: Строитель В сервисе: 5 лет 11 месяцев Откуда: Россия - Сходня Сообщений: 164
Требуемая толщина минераловатного утеплителя по промерзанию - 200 мм, 100% защита от промерзания. У Вас возможно имеются недостатки в укладке утеплителя - просветы, также если утеплитель промок перед/при монтаже, либо имеются протечки в кровле, то он также не работает.