| Amber | 09.03.2012 в 2:45 → Газовый котёл сбрасывает давление |
|---|---|
| Недавно поставили двухконтурный газовый котел Hermann Supermicra. Периодически он сбрасывает давление и, в результате, попросту выключается. Человек, который его ставил, говорит, что клапаны не подтекают и, вообще, котёл в порядке. Но какая-то ж причина, тем не менее, есть! В конце-концов, это даже просто опасно: мы часто уезжаем, и что если он выключится в наше отсутствие? Зимой? Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и что по этому поводу можно предпринять? | |
| PapaSlesar | 09.03.2012 в 10:25 |
| Микроутечка в самой системе. На работающем отоплении зачастую и не заметишь, нужно выключить котёл, дать системе остыть - на холодную всё проявится.. | |
| sdr7sdr7 | 09.03.2012 в 12:54 |
| возможно у вас нет компенсатора давления, если так его нужно установить, может это всей проблемы не решит, но период работы котла увеличит. чем больше объем компенсатора выберете тем больше будет период Добавлено 12:55:12 и давление сбрасывает не котел... |
|
| PapaSlesar | 09.03.2012 в 20:19 |
| Расширительный бак (компенсатор давления) уже установлен внутри котла. | |