14000 мастеров и бригад на сайте
Устройте бесплатный тендер среди строителей
Экономия на работах составит до 40%
Для бесплатного создания тендера заполните заявку
Через 10 минут получите цены от специалистов из Вашего города
| Alex1975 | 22.12.2012 в 1:17 → Оконная перемычка оказалась короткой |
|---|---|
| При сторительстве частного дома строители неверно высчитали необходимую длину перемычки под оконный проем. В результате купленая бетонная балка оказалась короткой. На один край окна балка легла на 10 см, на другой- на 4-5 см. В результате в блоке под балкой с короткой стороны образовалась трещина, есть опасения как бы эта конструкция не завалилась. Что необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию? Есть идея- уменьшить ширину оконного проема, дополнительно увеличить размер стены под краем балки, там где она еле опирается. Заранее благодарен за совет |
|
| m-a-s | 22.12.2012 в 11:11 |
| Поменять балку. Так как размер оконного проема плотно завязан на архитектурную часть и прочие разделы. А если такой возможности нет (поменять) то уменьшайте оконный проем. | |
| Alex1975 | 22.12.2012 в 13:12 |
| Буду оконный проём увеличивать. Вот только как это грамотно сделать? Немогу найти подходящей статьи, литературы для решения таких проблем. Тут же наверное нужно усилить потескавшийся блок, увеличить стену за счет дополнительной кирпичной кладки, так чтоб она была единым целым со стеной, чтоб балка тоже опиралсь на кладку, возможно что-то еще надо сделать | |
| stabil | 22.12.2012 в 22:02 |
| Уголки завести под балки на 20-25 см, снизу приварить между собой , а верхние части стянуть между собой шпильками. Удачи. | |