freelance2012 01.12.2010 в 16:27 → Где разместить розетку в ванной комнате? На каком уровне?
freelance2012 Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 6 лет 1 месяц Сообщений: 1
Здравствуйте. На каком уровне лучше разместить розетку в ванной комнате? И какие виды розеток лучше использовать? Старая розетка установлена на уровне пояса, но в ней постоянно скапливается вода и происходит замыкание.
Pe4nik 02.12.2010 в 7:56
Pe4nik Постоялец
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 3 месяца Откуда: Россия - Кострома Сообщений: 114
Удобней использовать на уровне 1.2м и с влагозащитой(в электроотделах вам подберут), заземление обязательно.
jurawlefff 02.12.2010 в 10:59
jurawlefff Постоялец
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 3 месяца Откуда: Россия - Сосновоборск Сообщений: 134
лучше поставить автомат вроде узо называается я ставил выключатель в коридоре на розетку и конечно разетку тоже специальную
profremont1 02.12.2010 в 15:20
profremont1 Активист
Группа: Строитель В сервисе: 6 лет 8 месяцев Откуда: Россия - Москва Сообщений: 1083
А, может быть, ДИФ автомат - это самый лучший вариант и розетки влагозащитные. Устанавливайте от воды подальше(по возможности), как Вам удобно.
best_737 14.12.2010 в 0:57
best_737 Новичок
Группа: Заказчик В сервисе: 5 лет 12 месяцев Сообщений: 15
Думаю розетку нужно размещать на высоте не меньше, чем на 1 метр. У самого в ванне находиться розетка, но непременно подальше от воды и желательно не экономить на этом деле и установить розетку с влагозащитой, тогда все будем замечательно и удобно.
megaimperia 05.02.2013 в 17:59
megaimperia Эксперт
Группа: Строитель В сервисе: 5 лет 9 месяцев Откуда: Россия - Санкт-Петербург Сообщений: 1655
120- 140 мм. от уровн финишного покрытия, розетки для помещений с повышенной влажностью (с защитной крышкой)
zlatorukov 06.02.2013 в 2:46
zlatorukov Местный
Группа: Строитель В сервисе: 3 года 11 месяцев Откуда: Россия - Москва Сообщений: 541
megaimperia @ 2013-02-05 17:59:20 [«]

120- 140 мм. от уровн финишного покрытия, розетки для помещений с повышенной влажностью (с защитной крышкой)

Только так и не иначе! + обязательное заземление и отдельное УЗО.