| midav1 | 27.08.2011 в 14:24 → Устанить промерзание кровельного перекрытия. |
|---|---|
| Моя проблема такова: в прошлом году мне построили дачный домик из кирпича мансардного типа. Строители, как полагается, при монтаже утеплённой кровли, уложили изнутри пароизоляцию, два слоя минваты "Изовер", сверху - ветроизоляцию (Изоспан В), затем шаговую обрешетку и металлочерепицу со всеми планками и коньком. Вроде всё как полагается, но зимой потолок промёрз насквозь, вутри появился "куржак", который от перепадов температур то таял, то вновь появлялся. Снаружи образовался толстый слой льда. Если здесь есть специалисты, помогите советом, как справиться с этой проблемой? | |
| valerii_e76 | 27.08.2011 в 20:34 |
| Необходимая толщина утеплителя 200 мм, а у Вас? | |
| midav1 | 28.08.2011 в 5:52 |
| У меня - 100 мм, но ведь 100мм и по проекту! Кроме того, все соседние дома имеют сендвич -100мм., и у них ничего не промерзает. | |
| valerii_e76 | 28.08.2011 в 13:59 |
| Требуемая толщина минераловатного утеплителя по промерзанию - 200 мм, 100% защита от промерзания. У Вас возможно имеются недостатки в укладке утеплителя - просветы, также если утеплитель промок перед/при монтаже, либо имеются протечки в кровле, то он также не работает. | |